    低溫冷水機冷凝器的基本壓力調節方式
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-11 09:55
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    92

    回帖

    158

    積分

    技術員

    積分
    158
    沙發
    發表于 2024-9-11 09:59:24 | 只看該作者
    低溫冷水機冷凝器的基本壓力調節方式主要通過調節熱交換能力和冷卻水流量來實現。具體分析如下:
    1. 調節熱交換能力:
       - 增加換熱性能:通過提高冷凝器的熱交換效率,使壓縮機排出的氣體充分凝結,從而降低冷凝壓力[^1^]。
       - 削弱換熱性能:減少冷凝器的熱交換能力,可使冷凝壓力上升,適用于需要提高冷凝壓力的情況[^1^]。
    2. 調節冷卻水流量:
       - 水量調節閥:安裝于冷凝器冷卻水出口管上,通過感溫包或壓力信號控制閥門開閉,以調節冷卻水流量,間接控制冷凝壓力[^1^][^4^]。
       - 溫度式水量調節閥:通過感溫包感知水溫變化,自動調節閥門開度,水溫升高時開大,降低時關小[^1^][^4^]。
       - 壓力式水量調節閥:通過檢測冷凝壓力,壓力升高時閥門開大,降低時關小,以調節冷卻水流量[^1^][^4^]。
    3. 特殊調節方式:
       - 水量旁通閥:在自帶冷卻塔的冷卻水循環系統中,通過旁通閥調節部分水回冷卻塔,部分水返回入口,以防止冷凝壓力過低[^1^][^4^]。
       - 冷卻水泵臺數調節:對于大型低溫冷水機組,可根據冷凝壓力的變化,調整并聯冷卻水泵的運行臺數,以控制冷卻水流量[^1^]。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-6 08:41
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    101

    回帖

    169

    積分

    技術員

    積分
    169
    板凳
    發表于 2024-9-11 10:02:24 | 只看該作者
    大家好,我是小編。今天給大家介紹,以下內容由小編整理,相關內容供以參考。

    低溫冷水機運行中,溫度的改變會造成冷凝壓力變化。特別是夏季低溫冷水機冷凝壓力的偏高,會導致壓縮機功耗的不斷增高,導致制冷量逐漸下降,間接的使低溫低溫冷水機循環性變差,適當降低冷凝壓力是必須要進行的。

    低溫冷水機冷凝壓力過低,節流閥供液動力不充沛,高壓液管受到加熱因素的不斷影響,他們都會降低節流閥的能力,所以需要控制低溫低溫冷水機的冷凝壓力。所以,全年性控制冷凝壓力是勢在必行的。通過調節冷凝器的熱交換能力可對冷凝器的壓力進行控制。當冷凝器換熱增大時,壓縮機(渦旋活塞)排出的氣體得以充分的凝結,冷凝壓力逐漸的下降;削弱冷凝器換熱性能,則冷凝壓力不斷上升。

    低溫冷水機冷凝器可以調節冷卻水流量的控制冷凝壓力。在冷凝器冷卻水出口管上安裝調節閥。水量調節閥有兩種模式:一種是用冷凝器冷卻水出口處溫度間接發信的溫度式水量調節閥。它有一個感溫包,插在冷凝出水口出。當水溫升高時,閥開大;水溫降低時閥關小。另一種是用冷凝壓力直接發信的壓力式水量調節閥,從冷凝器引出壓力信號。當冷凝壓力逐漸升高時,閥門開大;冷凝壓力降低時,閥門關小,從而改變冷凝器的冷卻水流量。

    低溫冷水機冷凝器采用自帶裝的冷卻塔冷卻水循環系統,為防止冷凝壓力過低,可以用水量旁通閥調節,它使冷凝器出來的水一部分送冷卻塔冷卻,另一部分則回到旁通回入水口。對于大型的低溫低溫冷水機組,如果用多臺冷卻水泵并聯向水冷凝器供水,還可以根據冷凝壓力的不斷變化,改變水泵運行的臺數,以調節冷卻水流量,因此低溫低溫冷水機組冷凝壓力的控制是十分必要。

    若想了解更多關于的行業資訊,歡迎登錄咱們的我們會為您帶來更多實用的小知識。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-14 08:46
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    5

    主題

    94

    回帖

    162

    積分

    技術員

    積分
    162
    地板
    發表于 2024-9-11 18:53:53 | 只看該作者
    樓主的帖子太有創意了,學習了!