新風系統風量計算標準與規范
新風系統的風量計算需綜合考慮 人員需求、建筑功能、污染源控制 以及 相關國家標準,以下是詳細的計算方法和標準依據:

1. 新風量計算的核心標準(1)國家標準依據
  • 《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736-2012)
  • 《工業建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50019-2015)
  • 《公共場所集中空調通風系統衛生規范》(WS 394-2012)
  • ASHRAE 62.1(國際通風標準)

(2)核心計算原則
新風量需滿足以下兩種需求中的 較大值
  • 人員所需新風量(按人均需求計算)。
  • 建筑排風補償量(如實驗室、廚房等局部排風場所)。


2. 新風量計算方法(1)按人員需求計算
?人員=?×?Q人員?=n×q
  • ?人員Q人員?:人員所需新風量(m3/h)。
  • ?n:室內人數(根據建筑功能確定)。
  • ?q:人均新風量標準(m3/(h·人)),參考下表:


建筑類型
人均新風量(m3/h)
依據標準
辦公室30~50GB 50736-2012
會議室40~60GB 50736-2012
商場/超市20~30GB 50736-2012
學校教室25~35GB/T 17226-2017
醫院病房40~60WS 394-2012
實驗室60~120(視排風需求)JG/T 222-2007

(2)按換氣次數計算
適用于 無明確人員密度 的場所(如倉庫、車庫):
?換氣=?×?Q換氣?=V×N
  • ?V:房間體積(m3)。
  • ?N:換氣次數(次/h),參考:

    • 住宅:0.5~1 次/h
    • 辦公室:2~3 次/h
    • 實驗室:6~12 次/h(視排風量調整)
    • 地下車庫:4~6 次/h(CO濃度控制)


(3)補償局部排風
若房間有 排風設備(如通風柜、廚房排煙罩),新風量需至少補償 排風量的70%~90%,避免負壓:
?補償=0.7×?排風Q補償?=0.7×Q排風?
示例
  • 實驗室排風量 2000 m3/h → 最小新風量 = 2000 × 0.7 = 1400 m3/h。


3. 特殊場景新風量要求(1)實驗室新風系統
  • 排風型實驗室(如化學實驗室):

    • 新風量 ≥ 排風量的 70%~90%(維持微負壓)。
    • 補風需經過 過濾+溫濕度處理(避免影響實驗環境)。

  • 潔凈實驗室

    • 新風量 ≥ 總送風量的 10%~30%(ISO 14644)。


(2)醫院新風系統
  • 手術室、ICU:新風量 ≥ 1000 m3/h(GB 51039-2014)。
  • 負壓隔離病房:新風量 = 排風量 + 10%(維持負壓梯度)。

(3)商業廚房
  • 新風量 = 排煙風量的 80%~90%(避免油煙倒灌)。


4. 風管設計風速標準
風管類型
推薦風速(m/s)
最大允許風速(m/s)
住宅新風主管3~56
辦公室新風支管4~68
實驗室補風管6~810
廚房補風管8~1012


5. 新風系統驗收標準
  • 風量實測:與設計值偏差 ≤ ±10%(GB 50243-2016)。
  • CO?濃度:室內 ≤ 1000 ppm(GB/T 18883-2022)。
  • PM2.5過濾效率:≥ 80%(高效過濾器)。


6. 計算示例
案例:某辦公室面積 100㎡,層高 3m,容納 20 人。
  • 按人員計算
    ?=20?人×30?Q=20人×30
  • 按換氣次數計算(取 2 次/h):
    ?=100×3×2=600?m3/hQ=100×3×2=600m3/h
  • 最終選擇:取 600 m3/h,并校核風管尺寸(如 250mm 圓形風管,風速約 3.4 m/s)。


7. 總結
  • 人員密集場所(辦公室、教室)優先按 人均新風量 計算。
  • 排風需求大的場所(實驗室、廚房)需補償排風量。
  • 驗收時需實測風量,確保符合設計標準。

如需精確計算,建議使用 專業風量計算軟件(如 CADvent、Revit MEP)或咨詢暖通工程師。

回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

0

主題

86

回帖

130

積分

技術員

積分
130
沙發
發表于 4 天前 | 只看該作者
感謝樓主帶來的精彩內容,讓大家在儀器/設備領域多了交流方向~
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

GMT+8, 2025-12-12 03:26 , Processed in 0.026377 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表