新風系統風量計算標準與規范 新風系統的風量計算需綜合考慮 人員需求、建筑功能、污染源控制 以及 相關國家標準,以下是詳細的計算方法和標準依據: 1. 新風量計算的核心標準(1)國家標準依據《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736-2012) 《工業建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50019-2015) 《公共場所集中空調通風系統衛生規范》(WS 394-2012) ASHRAE 62.1(國際通風標準)
(2)核心計算原則新風量需滿足以下兩種需求中的 較大值: 2. 新風量計算方法(1)按人員需求計算?人員=?×?Q人員?=n×q ?人員Q人員?:人員所需新風量(m3/h)。 ?n:室內人數(根據建筑功能確定)。 ?q:人均新風量標準(m3/(h·人)),參考下表:
建筑類型 | 人均新風量(m3/h) | 依據標準 | | 辦公室 | 30~50 | GB 50736-2012 | | 會議室 | 40~60 | GB 50736-2012 | | 商場/超市 | 20~30 | GB 50736-2012 | | 學校教室 | 25~35 | GB/T 17226-2017 | | 醫院病房 | 40~60 | WS 394-2012 | | 實驗室 | 60~120(視排風需求) | JG/T 222-2007 |
(2)按換氣次數計算適用于 無明確人員密度 的場所(如倉庫、車庫): ?換氣=?×?Q換氣?=V×N ?V:房間體積(m3)。 ?N:換氣次數(次/h),參考:
(3)補償局部排風若房間有 排風設備(如通風柜、廚房排煙罩),新風量需至少補償 排風量的70%~90%,避免負壓: ?補償=0.7×?排風Q補償?=0.7×Q排風? 示例: 3. 特殊場景新風量要求(1)實驗室新風系統(2)醫院新風系統(3)商業廚房 4. 風管設計風速標準風管類型 | 推薦風速(m/s) | 最大允許風速(m/s) | | 住宅新風主管 | 3~5 | 6 | | 辦公室新風支管 | 4~6 | 8 | | 實驗室補風管 | 6~8 | 10 | | 廚房補風管 | 8~10 | 12 |
5. 新風系統驗收標準 6. 計算示例案例:某辦公室面積 100㎡,層高 3m,容納 20 人。 7. 總結人員密集場所(辦公室、教室)優先按 人均新風量 計算。 排風需求大的場所(實驗室、廚房)需補償排風量。 驗收時需實測風量,確保符合設計標準。
如需精確計算,建議使用 專業風量計算軟件(如 CADvent、Revit MEP)或咨詢暖通工程師。
|