新風系統風量計算標準與規范
新風系統的風量計算需綜合考慮 人員需求、建筑功能、污染源控制 以及 相關國家標準,以下是詳細的計算方法和標準依據:

1. 新風量計算的核心標準(1)國家標準依據(2)核心計算原則
新風量需滿足以下兩種需求中的 較大值

2. 新風量計算方法(1)按人員需求計算
?人員=?×?Q人員?=n×q

建筑類型
人均新風量(m3/h)
依據標準
辦公室30~50GB 50736-2012
會議室40~60GB 50736-2012
商場/超市20~30GB 50736-2012
學校教室25~35GB/T 17226-2017
醫院病房40~60WS 394-2012
實驗室60~120(視排風需求)JG/T 222-2007

(2)按換氣次數計算
適用于 無明確人員密度 的場所(如倉庫、車庫):
?換氣=?×?Q換氣?=V×N
(3)補償局部排風
若房間有 排風設備(如通風柜、廚房排煙罩),新風量需至少補償 排風量的70%~90%,避免負壓:
?補償=0.7×?排風Q補償?=0.7×Q排風?
示例

3. 特殊場景新風量要求(1)實驗室新風系統(2)醫院新風系統(3)商業廚房
4. 風管設計風速標準
風管類型
推薦風速(m/s)
最大允許風速(m/s)
住宅新風主管3~56
辦公室新風支管4~68
實驗室補風管6~810
廚房補風管8~1012


5. 新風系統驗收標準
6. 計算示例
案例:某辦公室面積 100㎡,層高 3m,容納 20 人。

7. 總結
如需精確計算,建議使用 專業風量計算軟件(如 CADvent、Revit MEP)或咨詢暖通工程師。