高壓電纜和低壓電纜在特定條件下可以放在一起,但需要注意以下幾點:
1. 安全距離和分隔要求:高壓電纜和低壓電纜應保持一定的安全距離,通常平行敷設時最小平行凈距為0.5米,交叉敷設時最小凈距為0.25米。如果無法分開敷設,應采用分隔措施,如使用隔板或穿管敷設,以確保兩者之間有足夠的絕緣和安全防護。
2. 技術要求和規范:根據電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范,高壓電纜和低壓電纜可以共用電纜溝敷設,但高壓電纜應敷設在低壓電纜的下方。
3
.
高壓電纜和通訊、控制電纜不應放在同一層支架上,因為高壓電纜散熱較大。因此,雖然高壓電纜和低壓電纜可以放在一起,但須嚴格遵守相關安全技術和規范要求,以確保電纜系統的正常運行和人員安全。