10kv干式變壓器沖擊幾次?
10kV干式變壓器在正式投運前需要進行沖擊試驗,以檢查變壓器絕緣強度能否承受全電壓或操作過電壓的沖擊,以及考核變壓器在大的勵磁涌流作用下的機械強度和考核繼電保護在大的勵磁涌流作用下是否會誤動。根據搜索結果,新變壓器投入一般需沖擊五次,大修后的變壓器投入一般需沖擊三次。
沖擊試驗步驟:
1、投入保護:投入相關保護。
2、沖擊試驗:干式變壓器沖擊3次,每次間隔時間宜為5分鐘(第一次沖擊完成后過5分鐘后進行第二次沖擊)。
合格標準:
干式變壓器沖擊3次后,無異常現象即為合格。